请问各位大侠 1000立平米的厂房,温度在24-26度之间,湿度为60%,用哪种加湿方式最好,怎样计算加湿机的用量.谢!
请问各位大侠 1000立平米的厂房,温度在24-26度之间,湿度为60%,用哪种加湿方式最好,怎样计算加湿机的用量.谢!
2楼
加湿机的种类很多,根据用途不同进行选择。
可用蒸汽式、湿膜式、高压微雾式、离心式。
加湿量可参考设计手册,根据当地工况、设计温度湿度和焓湿图来计算。
回复
3楼
在焓濕圖上查出△D就可以算出加濕量了
回复
4楼
如果在厂房里直接加湿用超声波加湿器就很好!做一套软水设备!如果在中央空调里加湿,电热\干蒸汽加湿器都行!
回复
5楼
超声波加湿器就可以!北京盛世兄弟公司的就很好!
回复
6楼
W=G*(D1-D2)*1.2/1000 kg/h 式中,W为所需加湿量,D1是室内要求的含湿量,D2是冬季最不利时的含湿量,G为新风量。加湿器分电极式、电热式、离心雾化式、湿膜式、超声波式等等,种类很多,不同场合,选用类型不一。说实话,超声波加湿器不太适合用于工业加湿,加湿效果不好,维护保养费用高,用于家用还差不多。
回复
7楼
我在这里谢谢各位了,感谢各位大侠的指点.此加湿场地为电子厂,主要是为防止静电对元器件的影响,请问,次环境用什么加湿方式比较好? 谢谢!
回复
8楼
用电热式就好了
回复
9楼
谢谢大侠指点
回复
10楼
W=G*(D1-D2)*1.2/1000 kg/h 式中,W为所需加湿量,D1是室内要求的含湿量,D2是冬季最不利时的含湿量,G为新风量,
电子厂一般需要洁净加湿,一般采用蒸汽加湿,比如电极式,电热式,干蒸汽,蒸汽转蒸汽等加湿方式
回复
11楼
电热、电极的都可以作为净化工程上的加湿器。普通干蒸汽的也可以。但是一般不用湿膜和高压喷雾的。
回复