消火栓立管放在室外合理吗?
wl75472338
wl75472338 Lv.2
2010年08月11日 16:57:26
只看楼主

建筑物30层高99米,电梯前室的两根消火栓立管设计在室外安装,这种设计合理吗?是否有更好的办法,请各位大虾指教。

建筑物30层高99米,电梯前室的两根消火栓立管设计在室外安装,这种设计合理吗?是否有更好的办法,请各位大虾指教。

截图00.png


截图01.png

wl75472338
2010年08月11日 17:10:49
2楼
:) :) :)
回复
ljw256
2010年08月11日 21:15:16
3楼
明显不好!
建议把原设计改了,取消两立管,在管井里另设计一条立管,使用双栓消火栓并且暗装在管井外墙
回复
fangrg
2010年08月11日 23:02:52
4楼
不知该建筑在南方还是北方,若北方的赶紧改到室内,要不冬天消防立管会冻坏的!
回复
hswcock
2010年08月12日 02:03:12
5楼
主要看使用地区,我在深圳见过室外明设的做法
建议管井内设双立管双栓
回复
sshming
2010年08月12日 11:58:32
6楼
1、这建筑图就有问题。。图中所示的水管井设置在电梯前室内,不满足建筑防火要求。
2、消火栓镶嵌在建筑防火墙上安装,要让建筑做出相应的处理措施。 没法处理就要明装,明装的时候要考虑通道的宽度~~
回复
wl75472338
2010年08月12日 14:45:55
7楼
消火栓立管放在室外合理吗?
回复
chenzq_001
2010年08月12日 16:29:22
8楼
北方冬天消防立管会冻坏的!
回复
wangcao2298
2010年08月15日 23:43:09
9楼
全部安装在室外 肯定不行
回复
crystaljiang111
2010年08月16日 10:10:07
10楼
在北方的话,应该改在室内,否则在冬天会冻坏消防立管的
回复
zhupengfei06463
2010年08月16日 11:41:25
11楼
在北方肯定不行,在南方似乎可以,我做的一个广州的项目,一层商铺的消火栓布置在2个商铺中间,那立管也在外面露着啊。。
回复