这个高度怎么定??
binghuo
binghuo Lv.7
2005年11月24日 16:27:38
来自于防雷减灾
只看楼主

在计算预计年雷击次数时,需要提供建筑物的高度,这个高度怎么定的啊,是建筑立面上最高点的标高(有些建筑的屋面高度不等,比如住宅有个屋脊的高度)还是建筑说明中提供的建筑高度,这个建筑高度和最高点的标高有时还有差距的,大家平时计算时这个高度是怎么定的

在计算预计年雷击次数时,需要提供建筑物的高度,这个高度怎么定的啊,是建筑立面上最高点的标高(有些建筑的屋面高度不等,比如住宅有个屋脊的高度)还是建筑说明中提供的建筑高度,这个建筑高度和最高点的标高有时还有差距的,大家平时计算时这个高度是怎么定的
免费打赏
大鼻山
2005年11月25日 21:11:48
12楼

你自己去看防雷规范的附录公式吧,这里说不清
回复
大鼻山
2005年11月25日 21:13:38
13楼

审图的不会那么可苛刻的吧,呵呵。
回复
wu90909
2005年11月26日 00:52:31
14楼
本人均按建筑高度取见<<民用建筑设计通则>>GB50352-2005 第4.3.2.2条,你自己去看防雷规范的附录公式吧,这里说不清
回复
hhming
2005年11月26日 16:14:27
15楼

我也是这样的!
回复
zcliang_007
2005年11月26日 22:42:15
16楼
我认为要按最不利的因素来考虑。我们的规范中的要求只是一个最起码的最低要求,设计时可以高于它。若按最不利因素算出来了,可能比实际要求的高,那也无妨嘛。规范中的数据也不过是一个统计数据,特别是雷暴日,各地都不一样,只是一个范围内的数据,具体到某一个地方,其值很难说了。
回复
lili05
2005年11月27日 09:07:03
17楼
计算等效高度与实际高度相差应该不是很大。
可以考虑最不利的总高度即可。
回复
hmshzh
2005年11月27日 10:29:26
18楼
我要新帖怎么弄啊?谢谢了
回复
shxyyf
2005年11月27日 18:20:47
19楼
建筑高度不包括屋顶水箱间、电梯机房等设备用房的高度,我在做防雷设计时是按建筑物最高点的高度计算的,我觉得那些都是防雷的重点部位。
回复
wuqiurui
2005年11月28日 08:58:36
20楼

不错,我觉得应该这样吧。
回复
binghuo
2005年11月28日 09:28:47
21楼


可惜碰不到你给我审图啊,呵呵