一级反渗透和二级反渗透之间设泵和水箱的问题,大家讨论一下,学习学习!
一级反渗透和二级反渗透之间设泵和水箱的问题,大家讨论一下,学习学习!
12楼
感觉这部分很模糊,原因就是没有亲身验证过,希望有实际经验的给些意见!
回复
13楼
没见过,感觉危险性比较大。
回复
14楼
谢谢!学习了!好东西!
回复
15楼
主要还是从节约成本的角度来考虑的吧,小系统中可用,反正到时候换膜也花不了几个money!
回复
16楼
觉得很不可行
回复
17楼
楼主的问题同样是我想要问的 被这几个问题搞不懂 还望这方面的高手指导 不胜感激 本人初学者
回复
18楼
我见过一套0.5t/h的ro这样设计过的,
回复
19楼
小系统以前见过2级不用泵的,大型的都得用泵。
回复
20楼
小型系统完全可以这样做的,我这边就做过这样的设备,一般1吨二级RO,最少要选用扬程在140米的泵,这样设备出水可以达到2-4uS/cm,基本能实现二级反渗透。而且选用一台泵在小型系统来讲,节约了20%成本。报价也可低一些。
回复
21楼
小系统经常不按套路出牌
回复