请问一根2.8米长的支撑横梁HW150X150,两头各与一块150X170X12的连接板用2个M20的螺栓连接,然后连接板焊接在立柱上。这根横梁要撑8T的重量。请问连接板会不会受的住力
请问一根2.8米长的支撑横梁HW150X150,两头各与一块150X170X12的连接板用2个M20的螺栓连接,然后连接板焊接在立柱上。这根横梁要撑8T的重量。请问连接板会不会受的住力
12楼
补充一下:
连接板平面外抵抗矩(mm3): 116057.43 构件平面外抵抗矩 (mm3): 59878.02 OK
连接板平面内抵抗矩(mm3): 321985.00 构件平面内抵抗矩 (mm3): 167610.00 OK
构件正应力(N/mm2):136.88 OK
构件剪应力(N/mm2):62.50 OK
欢迎大家多指正!