请问一根2.8米长的支撑横梁HW150X150,两头各与一块150X170X12的连接板用2个M20的螺栓连接,然后连接板焊接在立柱上。这根横梁要撑8T的重量。请问连接板会不会受的住力
请问一根2.8米长的支撑横梁HW150X150,两头各与一块150X170X12的连接板用2个M20的螺栓连接,然后连接板焊接在立柱上。这根横梁要撑8T的重量。请问连接板会不会受的住力
2楼
2个M20的螺栓是不是少了?
回复
3楼
不太够!建议放大点!最好用2个M24的螺栓!
回复
4楼
我建议楼主验算梁柱连接焊缝是否满足要求,螺栓只不过起到安装就位作用,2X20足够。毕竟其结构受力作用的是梁柱连接焊缝。
回复
5楼
我不同意该说法!螺栓连接处属于节点!节点强度都保证不了,怎么把力传到连接板上去啊?
难道螺栓仅仅起安装就位的作用?
回复
6楼
呵呵,斑竹亲自出面了哈。
关于节点连接问题,我个人认为螺栓连接和焊缝连接不宜同时出现(这一点在学术界尚有争论),如果楼主所述构件中钢梁最终通过连接板和钢柱焊接,只要验算焊缝强度就能够满足结构受力要求。
回复
7楼
谢谢楼上各位,我这管道(Φ2.3m)支撑是架在锅炉房顶上的,锅炉房顶上是浪板,掉下去可就完了
回复
8楼
中间受集中力的简支梁,你算算反力,再演算接点啊
回复
9楼
我觉得这根梁本身强度就不够,弯曲正应力已超标了!
回复
10楼
你计算过了?呵呵,好心人!
回复
11楼
钢梁强度够的,只是感觉楼主这个节点处理不妥!设计失败!
梁腹板过薄或过高度不够,螺栓的初始排列行数既小于2,不能满足要求!焊缝高度最大情况下仍不能满足设计强度要求,焊缝设计失败。
回复