剪力墙竖向钢筋是穿越暗梁内,还是与暗梁箍筋在同一平面?各位大虾提出意见!
剪力墙竖向钢筋是穿越暗梁内,还是与暗梁箍筋在同一平面?各位大虾提出意见!
2楼
我一般要求剪力墙竖向筋在暗梁之内,暗梁对竖向筋起一约束作用。
请大家讨论
回复
3楼
剪力墙竖向钢筋应该是在暗梁同一平面,设计有这要不是.
回复
4楼
03G101解释:
2、剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
答:比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。
回复
5楼
4楼的解释非常正确,就应该这样施工.
回复
6楼
很显然,剪力墙的竖向筋和暗梁的箍筋在同一层面上的!
回复
7楼
ding
回复