民用建筑电气的常见问题
kykiske
kykiske Lv.2
2010年08月11日 09:51:25
只看楼主

问题1配电箱的计算电流Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系。 在民用建筑电气的民宅设计中,当我用Pe ,Kx,CosΦ,三相进线或单相进线,同时系数,等确定了配电箱的计算电流Ijs后,在选择设备中,我不知Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系,从而我不知如何选择配电箱的进线电缆型号,及其进线电缆上断路器型号。 归结为条件1:aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分别为配电箱进线电缆,配电箱进线电缆上断路器的额定电流,a、b为系数),求a、b值

问题1
配电箱的计算电流Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系。
在民用建筑电气的民宅设计中,当我用Pe ,Kx,CosΦ,三相进线或单相进线,同时系数,等确定了配电箱的计算电流Ijs后,在选择设备中,我不知Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系,从而我不知如何选择配电箱的进线电缆型号,及其进线电缆上断路器型号。
归结为条件1:aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分别为配电箱进线电缆,配电箱进线电缆上断路器的额定电流,a、b为系数),求a、b值

问题2
与问题1相关,在民用建筑电气的民宅设计中,电缆,断路器在配电箱的计算电流Ijs算出来以后,就可以通过问题1的系数关系,确定相符合电缆,断路器的品牌,是否仅仅满足条件1的电缆、断路器的品牌选出来就是对的?

问题3
在民用建筑电气的民宅设计中,我在计算总配电箱计算电流Ijs时,Kx按电气规范取;对于其他的由总配电箱及线路派生出的电表箱、用户照明箱,计算其各自的Ijs时,Kx取1.请问我的这个理解是否正确?

问题4
电源箱和配电箱有何区别?

问题5
电子漏电保护断路器,如DPNH 20A vigi 30mA ,30mA表示什么?电子漏电保护断路器在什么情况要用?什么时候用不带电子漏电保护附件的断路器?

问题6
试问施耐德梅兰日兰系列断路器参数表,奇胜系列断路器参数表(低压的)

试问大大们能解决其中几个问题?;P
免费打赏
kykiske
2010年08月11日 16:15:38
2楼
不要帖子长就望而却步了,试一试自己能答出几问,我是从事民用建筑电气设计的,才刚起步不久,我相信事民用建筑电气的新手们,也很有可能遇到这些问题。为了大家共同进步,思考一下。顺便答个一两问,谢谢,:D
回复
myswap
2010年08月11日 16:29:59
3楼
1.民规中这两系数等于1。
2.请具体查规范、手册,有很多问题需要考虑如:电缆机械强度、电缆短路热稳定。断路器还有短路开断电流等等,请仔细看手册。
3.民宅设计中每户容量各地有各地的规定,如8kW/户等等,根据供电部门装表有关。此时8kW计算时系数按1计算。
4.只是名词用法不一样而已。标准说法是配电箱。
5.请查阅相关手册和规范。30mA是漏电动作电流。至于场合在 GB13955-2005 剩余电流保护 规范中有详细规定。
6.请查相关样本,在土木在线网站上能找到,免费而且很方便。


另外说明一下,这几个问题都是低级问题,绝大部分电气设计人员能全部回答!