接线盒的数量如何确定
67258730
67258730 Lv.2
2005年11月23日 14:49:27
只看楼主

请问大家接线盒的数量如何确定?有规范说明吗?

请问大家接线盒的数量如何确定?有规范说明吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月09日 11:53:48
22楼
第5.2.14条 金属管布线和硬质塑料管布线的管道较长或转弯较多时,宜适当加装拉线盒或加大管径;两个拉线点之间的距离应符合下列规定:
一、对无弯管路时,不超过30m;
二、两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20m;
三、两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15m;
四、两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m。

回复
qyfy
2005年12月09日 15:18:54
23楼
作预算的大多数都不看设计规范.如果设计中未注明,就估计着算!
回复
中国龙
2005年12月09日 16:07:29
24楼
但是做预算的都是要知道施工规范和施工的基本知识的,否则预算的准确性就要打个折扣了。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月09日 18:33:08
25楼

这也是设计的失误。以后我也要注意了。
在这个板块领悟不少,谢谢各位。
回复
hdzhx
2005年12月09日 23:10:02
26楼
根据图纸(灯具数量=灯头盒数量)+(开关插座数量=86盒数量)+(规范要求管路施工时要加的接线盒)=总接线盒数量
回复
ytlew
2007年05月18日 15:21:50
27楼
hao
回复
xiaogao1977
2007年05月20日 10:35:13
28楼
接线盒,2000版仪表册有个规定是10米2.8个,电气册没有,好象96定额汇编有个说明如果设计中未注明按100米7个考虑(估算)最可能还是据实签证结算
回复
x_u_bin111
2007年05月22日 10:42:30
29楼
按照施工图计算出灯具盒,开关盒的数量,再考虑施工中应加的接线盒。
回复
hongs_mas
2007年05月24日 11:23:33
30楼
应该是按实际计算灯\插座\开关接线盒数量,并考虑管路连接的盒子,只有是个约数,实际施工当中肯定会有出入.
回复
guolei2002
2007年05月24日 21:44:56
31楼

反正不值钱的东西,对工程造价没什么影响,我一般都多算点。
回复