接线盒的数量如何确定
67258730
67258730 Lv.2
2005年11月23日 14:49:27
只看楼主

请问大家接线盒的数量如何确定?有规范说明吗?

请问大家接线盒的数量如何确定?有规范说明吗?
免费打赏
waterflower
2005年11月29日 14:13:46
12楼
其实不是很费事的,因为萝卜的个数一定是要点数 的
回复
sjh-1979
2005年11月29日 20:52:54
13楼
看图,考虑中间盒
回复
hldlqw
2005年12月02日 10:58:53
14楼
按照施工图计算出灯具盒,开关盒的数量,再考虑施工中应加的接线盒。
回复
67258730
2005年12月06日 15:39:31
15楼
多谢大家执教!
这样看来过路盒的数量是个约数,是按实际来的.
回复
李兴龙机电科技
2005年12月06日 18:20:31
16楼
要在图纸上数。
回复
wyx8008
2005年12月06日 22:00:09
17楼
只能是个约数!
回复
kc2
2005年12月07日 09:21:34
18楼
过路盒和底盒是不一样的吧,底盒就将所有灯具、开关等的数量加起来就行了。
过路的一看设计要求,因为都不一定的。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月07日 11:43:04
19楼
1.楼主问得是接线盒。包括灯具灯盒、插座盒、灯开关盒。
2.过线盒不接线,导线不断开,只是施工时拉线用。设置个数见《低压配电设计规范》关于距离的规定。
回复
lyypjw
2005年12月08日 17:16:10
20楼
"过线盒"能不能按照线路总长度或者建筑面积*一个比例初步的计算?
哪位帮着回答下!!!@@@@
回复
李兴龙机电科技
2005年12月09日 11:52:38
21楼
晕,20楼还没看规范---
1.直线距离30米,一个;
2.一个弯,20米一个;
3.2个弯,15米一个;
。。。。。。。。
回复