关于零散用户改装地板采暖的问题
wangguanshen
2005年11月23日 13:41:41
来自于采暖供热
只看楼主

近年来,在天津地区兴起了地板采暖大潮。但是应运而生的就是一些普通用户也想使用地板采暖。这就需要配改原先散热器采暖。在下也是其中一家公司的设计人员。在设计施工方面遇到了一些问题。1、对流采暖给水温度过高,不符合低温辐射采暖的指标。2、地板采暖工作压力与整栋楼的设计压力不协调。3、地板过热,不符合节能理念。等等对于这些问题会带来什么后果在下一无所知。还望各位指点一二!

对于这些问题会带来什么后果在下一无所知。还望各位指点一二!
免费打赏
kyo.u
2005年11月28日 10:18:56
12楼


分集水器尽量不要放在卫生间里面,因为出入分集水器的那一块地方加热管很密集,而且卫生间的水很多,防水层做的不好的话,很容易让卫生间的地面破裂,这是一;
二:管密积的地方是要加隔热套管的,但是加了隔热套管了以后,卫生间里的温度又提不上去了,人家要到卫生间里洗澡的;
三,卫生间的地面要比其他房间的地面要低上2-3公分,那在铺设加热管的时候,加热管在其他房间和卫生间里还不在一个平面上吗?!要是在一个平面上的话,加热管在卫生间里没法走.

还有你后面提到的:"管材选用PEX(5A级)95度不超范围,管间距大些,别低于300MM。"这样做很不可取!!规范上不允许!什么叫低温热水地板辐射采暖?95度的供水那还叫低温热水地板辐射采暖吗?还有管间距不低于300MM,那样供热会不均匀,会出现局部地面的温度过高,

像这种改造的活吧,我个人觉得上面有位网友说的很有道理,就是不要户户都设分集水器,可以整楼设一个带混水装置的分集水器,这样就取消分户计量,到时候按面积来收费就可以了,其实说白了,分户计量只是一个形式,我们在设计的时候都是按分户计量来设计的,但是在实际的生活中,能按热表来收费的没有几个,青岛这里就是按面积收费的!
回复
lwjlwj
2005年11月28日 21:03:39
13楼
kyo.u朋友:
以上仅是改造工程,不是正规地板辐射采暖设计,用嘴说着就干了,说出来只是提供一种改造思路。楼主提出的是“零散用户改装地板采暖改造工程”的议题。零散改造工程就意味着不能够去动原有系统(热媒参数等)和改动其他用户系统。
可能我表达的不够清楚:
1、卫生间仍旧是散热器采暖,卫生间不会铺木地板的,之所以放在卫生间也是出于安全考虑,如漏水。2、入户管温度也就86度左右,经家庭生活热水换热器、散热器后温度大约80度左右,选用PEX(5A级)是为预防万一供水温度过高。3、架空的木地板不会出现局部过热现象的。4、管间距大些,别低于300MM的意思就是防止木地板表面过热,对地板不好。
个人认为象这样的改造工程只要安全、适用就可以了。
回复
guolei12344
2005年11月29日 09:00:16
14楼
12楼和13楼说的挺精彩的。经验很丰富啊。
回复
wangguanshen
2005年12月02日 10:01:17
15楼
现在解决这些问题,不是不可以,但是一牵扯到造价就成了设计难题!工料问题屡见不鲜!
零散活都是一纸合同!你情我愿从不计后果!
回复