近年来,在天津地区兴起了地板采暖大潮。但是应运而生的就是一些普通用户也想使用地板采暖。这就需要配改原先散热器采暖。在下也是其中一家公司的设计人员。在设计施工方面遇到了一些问题。1、对流采暖给水温度过高,不符合低温辐射采暖的指标。2、地板采暖工作压力与整栋楼的设计压力不协调。3、地板过热,不符合节能理念。等等对于这些问题会带来什么后果在下一无所知。还望各位指点一二!
对于这些问题会带来什么后果在下一无所知。还望各位指点一二!
2楼
对于楼上说的后两条不很理解,还有旧楼改地暖是否考虑了楼的地基承受能力,这也是一个值得考虑的问题。
回复
3楼
我决的改的后果很严重,管子大小,各户平衡问题很多啊!
回复
4楼
改后有很多问题要解决!
(1)增加的地板厚度的重量,要考虑结构问题
(2)原来管径按95/70设计比60/50设计的要小很多,管道内流速一般要超过限值,噪音太大。
(3)要每户加一个换热器,造价太高也留有安全隐患,要是整座楼都改还好些,整桩楼用一个换热器。
(4)最好的方法是整桩楼管道都改,就是结构上允许的情况下。
回复
5楼
没错,由于造价原因很多都不加换热器,也不会考虑混水装置。
改完之后还会影响其他用户的采暖。
回复
6楼
最不成功的就是温度太高,一点都不舒服……~~~~~~~
回复
7楼
是啊,现在都要求签字,就是能改造了,也没人敢签字啊。
回复
8楼
嗯,说的很有道理啊,特别是第一条和第三条,楼主应该好好的去想想这两个问题
回复
9楼
关键要看怎么改,如果用架空的木地板来做会很方便的。我习惯在卫生间的地方做集、回水器(改造工程也只能这样了),管材选用PEX(5A级)95度不超范围,管间距大些,别低于300MM。还有可以加个家庭生活热水换热器。为朋友改造了几个,去年运行,采暖效果很好。
回复
10楼
现在结构上做的比较保守,一般基础做的都很大,对于一般地层建筑我感觉还是可以的,但是高层的怎么说也得验证下。
回复
11楼
如果是地暖结构一般考虑50公斤/平方米.
回复