喷口送风的问题
polarisxl
polarisxl Lv.2
2005年11月23日 11:55:16
来自于通风排烟
只看楼主

现有一报告厅,面积300平方米(长20m,宽15m),层高5.7米,准备用喷口从报告厅的后方送风那么喷口的风速肯定相对较大,这样会不会影响报告厅的效果,比方说风速太高,噪音太大,在里面的人感觉会不舒服等?

现有一报告厅,面积300平方米(长20m,宽15m),层高5.7米,准备用喷口从报告厅的后方送风
那么喷口的风速肯定相对较大,这样会不会影响报告厅的效果,比方说风速太高,噪音太大,在里面的人感觉会不舒服等?

免费打赏
hhbox
2005年11月23日 14:43:24
2楼
喷口的风速肯定比普通风口高,而且允许较大的送风温差,具体要通过计算确定喷口的数量,直径,送风温差及风速,喷口正常允许风速范围内噪声应该能满足要求,风速高不等同于噪声就大!不过感觉层高去掉梁不是很高,采用旋流风口,散流器也见过,下送应该也就可以了!
回复
80教育
2005年11月23日 22:55:29
3楼
是啊 适当加大风速,采用散流器 或者条形风口都可以满足要求啊!
回复
polarisxl
2005年11月24日 09:05:18
4楼
谢谢大家回复
主要和装修的配合上使用喷口更好布置
回复
hw99262@co163
2005年11月25日 18:11:01
5楼
散流器能保证在冬天时把热风下送吗?
谢谢~
回复
80教育
2005年11月25日 20:45:38
6楼

层高5.7米,加大风速,还可以吧!
回复
农民不懂高压电
2005年11月26日 08:20:52
7楼
不建议 为装修考虑的太多,牺牲了效果以后被投诉的可是咱空调专业。
回复
hhbox
2005年11月26日 09:46:07
8楼


可以,不过要采用可调形式而不是普通帖附射流!
回复
hw99262@co163
2005年11月26日 22:53:47
9楼



可以具体解释下可调形式么?谢谢。
回复
wangchengle1981
2005年11月27日 21:54:50
10楼
我觉得角度调调 还是有必要的 形成贴附
回复
hhbox
2005年11月28日 10:19:56
11楼
样本和空调设计手册上都有,可以参考一下!
回复

相关推荐

APP内打开