厂区配电问题探讨
zshzh81
zshzh81 Lv.2
2005年11月23日 09:51:39
只看楼主

一厂区自建变电所距离生活区有300米的距离,该生活区有近800KW的装机容量(业主不考虑在生活区另建变电所),此低压供电有什么问题或危害?请指教!因为该厂只有一个变电所,而主要负荷是在变电所旁边的主车间而造成这么一个事实!

一厂区自建变电所距离生活区有300米的距离,该生活区有近800KW的装机容量(业主不考虑在生活区另建变电所),此低压供电有什么问题或危害?请指教!
因为该厂只有一个变电所,而主要负荷是在变电所旁边的主车间而造成这么一个事实!
免费打赏
sjh-1979
2005年11月23日 10:00:47
2楼
电网电压不稳,容易停电。可能过负荷,严重影响用电。
回复
jia-1979
2005年11月23日 12:32:57
3楼
低压压降比较可能比较大。最好是在生活区建一个厢式变。
回复
fish_hao
2005年11月23日 13:41:32
4楼
线损比较大,电压质量不达标
回复
zshzh81@co163
2005年11月24日 09:19:41
5楼
可是当地供电局只提供一路高压进线,没法设箱变,还有什么处理方法没,请各位高手帮忙想想,急求!
回复
流春
2005年11月24日 09:28:22
6楼

设一个开关站就解决了
回复
zshzh81@co163
2005年11月24日 09:35:50
7楼
6梯的兄弟能否把你的思路用个示意图说明一下,不慎感激!
回复
mcycgy
2005年11月24日 09:46:17
8楼
手册上说变电站距低压用电点应小于400米,300米应该在范围之内,问题不是很大。
回复
dsy123456
2005年11月24日 09:59:28
9楼
从配电所引出一路高压线到生活区,在生活区也设个变电所,这样就解决了~~~~~~
回复
dsy123456
2005年11月24日 10:00:15
10楼
低压供电一般不超过150M吧,最好是100M之内的拉。
回复
zhangq_cai1
2005年11月24日 10:18:56
11楼
现在很多场所都在200m以上~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开