一厂区自建变电所距离生活区有300米的距离,该生活区有近800KW的装机容量(业主不考虑在生活区另建变电所),此低压供电有什么问题或危害?请指教!因为该厂只有一个变电所,而主要负荷是在变电所旁边的主车间而造成这么一个事实!
一厂区自建变电所距离生活区有300米的距离,该生活区有近800KW的装机容量(业主不考虑在生活区另建变电所),此低压供电有什么问题或危害?请指教!
因为该厂只有一个变电所,而主要负荷是在变电所旁边的主车间而造成这么一个事实!
2楼
电网电压不稳,容易停电。可能过负荷,严重影响用电。
回复
3楼
低压压降比较可能比较大。最好是在生活区建一个厢式变。
回复
4楼
线损比较大,电压质量不达标
回复
5楼
可是当地供电局只提供一路高压进线,没法设箱变,还有什么处理方法没,请各位高手帮忙想想,急求!
回复
6楼
设一个开关站就解决了
回复
7楼
6梯的兄弟能否把你的思路用个示意图说明一下,不慎感激!
回复
8楼
手册上说变电站距低压用电点应小于400米,300米应该在范围之内,问题不是很大。
回复
9楼
从配电所引出一路高压线到生活区,在生活区也设个变电所,这样就解决了~~~~~~
回复
10楼
低压供电一般不超过150M吧,最好是100M之内的拉。
回复
11楼
现在很多场所都在200m以上~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复