开敞楼梯疏散指示问题
meteorkk
meteorkk Lv.2
2010年08月10日 20:04:33
只看楼主

室内开敞楼梯间平台,安装疏散照明指示灯(就是带箭头的灯....),是不是要吊装?距平台高度多少?

室内开敞楼梯间平台,安装疏散照明指示灯(就是带箭头的灯....),是不是要吊装?距平台高度多少?
免费打赏
weilmeng
2010年08月10日 20:12:21
2楼
建议楼主去查查这方面的规范,上面都有
回复
woheni2010
2010年08月10日 20:21:37
3楼
就是带箭头的灯 楼主太幽默了
回复
yinguilin2000
2010年08月10日 23:49:30
4楼
JGJ 16-2008
13.8.4备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯宜设置在安全出口的顶部,底边距地不宜低于2.0m。疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大约20m。当厅室面积较大,必需装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m。


楼主上述情形,采用管吊安装方式,疏散灯具安装高度控制在2.2~2.5m之内就可以。:time:

[ 本帖最后由 yinguilin2000 于 2010-8-10 23:51 编辑 ]
回复
dianqipanli
2010年08月11日 03:45:07
5楼
疏散指示灯宜在1米以下,我们这要求0.5米。一般还是低点好,真有火灾发生,烟在上部。开敞式无墙安装,可安在柱上,或安在地面上,机场、大商场大都是安在地面上。