UPS电源3相进,单相出,下一级有一个配电箱下面负荷均为单相,5个2KW,5个1KW,这个配电箱的总开关怎么选啊?
UPS电源3相进,单相出,下一级有一个配电箱下面负荷均为单相,5个2KW,5个1KW,
这个配电箱的总开关怎么选啊?
2楼
UPS出线为单相!!!!!!
回复
3楼
总功率应该是15千瓦,但整定电流要看负载是阻性、感性。
回复
4楼
有--100A--单相断路器吗?
回复
5楼
学习了!
回复
6楼
我想到一个办法,不知可行与否?
就是配电箱主开关配铡刀开关加熔丝,下一级选用断路器,
不知这样是不是违背规范?
回复
7楼
不行吧,停电时开刀,危险一点吧!
回复
8楼
ABB的微断S280(80A和100A);S290(80~125A)1P~4P均有
回复
9楼
如果你是选UPS的控制开关,选40/3P就行,简易计算Isj=15*1.5/0.8=28.5(A),预留一定的余量,所以选40A,UPS的输出总开关应选(83-100)A/2P,简易计算(15*4.55)/0.8=85.31(A),2KW的负载选16A的开关,1KW的选10A的开关.
回复