最近厂家设计一台1000KVA箱变,高压侧是负荷开关-熔断器保护,油浸变压器瓦斯保护的重瓦斯使负荷开关脱扣,不知道这样能不能满足要求, (《民用建筑电气设计规范》5.2.2第2条要求动作于变压器两侧断路器);如果动作负荷开关不能满足要求,换成断路器是否就满足要求了,《民用建筑电气设计规范》4.3.6条说箱变的瓦斯保护难以做到,该成套厂的设计是不是达到了瓦斯保护的要求, 敬请大师们指点!

最近厂家设计一台1000KVA箱变,高压侧是负荷开关-熔断器保护,油浸变压器瓦斯保护的重瓦斯使负荷开关脱扣,不知道这样能不能满足要求,
(《民用建筑电气设计规范》5.2.2第2条要求动作于变压器两侧断路器);如果动作负荷开关不能满足要求,换成断路器是否就满足要求了,《民用建筑电气设计规范》4.3.6条说箱变的瓦斯保护难以做到,该成套厂的设计是不是达到了瓦斯保护的要求,

敬请大师们指点!
免费打赏
iamcmh
2010年08月11日 09:19:21
2楼
按继电保护的规范,重瓦斯应动作于断开变压器各侧的断路器。没说可以使用带脱扣器的负荷开关。
规范说变压器电源侧物短路器时,要动作于信号并发出远跳命令,断开线路对侧断路器。
这么看这台箱变这么做也是可以的,它把断开断路器的功能留给了上级的配电所。它自己是简单了,但要增加信号远传装置,上级配电所的断路器还是不能省。
回复
lingxuct
2010年08月11日 12:28:57
3楼
负荷开关有自动跳闸机构就可以装,如没有,则违反相关规定(不是负荷开关不对,是装负荷开关不对)。
回复
dv100
2010年08月11日 15:40:20
4楼
我觉得重瓦斯信号应该去跳高压柜上的断路器。
回复
njsjyzj
2010年08月12日 20:19:41
5楼
感谢各位战友,这些天一直在找相关资料,也走访了两家厂家,现在重瓦斯跳负荷开关已经做得比较多了,但是对负荷开关有些要求,现在附上一片论文,供大家参考 http://gykg.tede.cn/2010/04/1271294090182464.html
回复
xzz1975
2010年12月20日 11:30:19
6楼
谢谢了,学习了:victory:
回复
cxh_666
2012年11月01日 08:39:33
7楼
您说的对,负荷开关没有断开短路电流的能力,应用断路器
回复
cxh_666
2012年11月01日 08:41:04
8楼
您的文章打不开,严格讲,负荷开关没有断开短路电流的能力,应用断路器