最近厂家设计一台1000KVA箱变,高压侧是负荷开关-熔断器保护,油浸变压器瓦斯保护的重瓦斯使负荷开关脱扣,不知道这样能不能满足要求, (《民用建筑电气设计规范》5.2.2第2条要求动作于变压器两侧断路器);如果动作负荷开关不能满足要求,换成断路器是否就满足要求了,《民用建筑电气设计规范》4.3.6条说箱变的瓦斯保护难以做到,该成套厂的设计是不是达到了瓦斯保护的要求, 敬请大师们指点!
最近厂家设计一台1000KVA箱变,高压侧是负荷开关-熔断器保护,油浸变压器瓦斯保护的重瓦斯使负荷开关脱扣,不知道这样能不能满足要求,
(《民用建筑电气设计规范》5.2.2第2条要求动作于变压器两侧断路器);如果动作负荷开关不能满足要求,换成断路器是否就满足要求了,《民用建筑电气设计规范》4.3.6条说箱变的瓦斯保护难以做到,该成套厂的设计是不是达到了瓦斯保护的要求,
敬请大师们指点!
2楼
按继电保护的规范,重瓦斯应动作于断开变压器各侧的断路器。没说可以使用带脱扣器的负荷开关。
规范说变压器电源侧物短路器时,要动作于信号并发出远跳命令,断开线路对侧断路器。
这么看这台箱变这么做也是可以的,它把断开断路器的功能留给了上级的配电所。它自己是简单了,但要增加信号远传装置,上级配电所的断路器还是不能省。
回复
3楼
负荷开关有自动跳闸机构就可以装,如没有,则违反相关规定(不是负荷开关不对,是装负荷开关不对)。
回复
4楼
我觉得重瓦斯信号应该去跳高压柜上的断路器。
回复
5楼
回复
6楼
谢谢了,学习了:victory:
回复
7楼
您说的对,负荷开关没有断开短路电流的能力,应用断路器
回复
8楼
您的文章打不开,严格讲,负荷开关没有断开短路电流的能力,应用断路器