请教关于剩余电流断路器的剩余动作电流 ?
elecpauline
2010年08月10日 13:45:29
来自于断路器
只看楼主

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。我看配电箱, 总开关断路器剩余动作电流值 是300mA, 在分支回路比如说插座什么的就是30 mA, 不明白为什么总开关剩余动作电流值取得比分支回路要大呢?谢谢了!

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。
我看配电箱, 总开关断路器剩余动作电流值 是300mA, 在分支回路比如说插座什么的就是30 mA, 不明白为什么总开关剩余动作电流值取得比分支回路要大呢?
谢谢了!
免费打赏
elecpauline
2010年08月13日 09:22:36
12楼
使用动作电流30mA及其以下的是因为这些开关都是直接针对人身安全的,是防止人员触电的。而大于30mA以上的都是针对线路安全的,是防止线路漏电引发火灾的。谢谢了!:)
回复
qiqi19801209
2010年08月13日 10:12:04
13楼


:victory:

有前途,很会总结!!不错!
回复
xdetect
2010年08月13日 13:37:59
14楼

这段话是laohuituzi 发表于 2010-8-12 22:13的呀!
何来总结之说?
前途?复制、粘贴?!
回复
elecpauline
2010年08月14日 04:30:57
15楼
回楼上, 13楼的就是随便说说, 并不当真的 , 呵呵呵。。。:lol