我是一个刚迈进开关行为的新人,想请都各位前辈 ,在什么样的情况下,是一定要选用四极的主开关呀恳求各位明示

我是一个刚迈进开关行为的新人,
想请都各位前辈 ,在什么样的情况下,是一定要选用四极的主开关呀
恳求各位明示
免费打赏
zjsfhl
2005年11月25日 12:58:02
12楼
谢谢大家的解释
不过还有一个问题请教
这个选四极开关与系统接地方式有什么关系吗

多谢
给大家行礼了
回复
yjdybisland123
2005年11月29日 12:09:16
13楼
顶,很多概念不清楚
回复
wangccad
2005年12月07日 23:00:46
14楼
对于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。
回复
wangccad
2005年12月07日 23:01:31
15楼
2007年07月22日 22:54:00
16楼
1.16 三相四线制(0.4/0.23kV)电力系统中ATSE极数的选用原则:
1.16.1 同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.2 两种不同接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.3 正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用四极ATSE。
1.16.4 IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.5 在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除原则1.16.1、1.16.2、1.16.3的情况外一般不需要设四极ATSE。
1.16.6 TN-C系统严禁采用四极ATSE。