关于4极开关
zjsfhl
zjsfhl Lv.7
2005年11月21日 21:01:01
只看楼主

我是一个刚迈进开关行为的新人,想请都各位前辈 ,在什么样的情况下,是一定要选用四极的主开关呀恳求各位明示

我是一个刚迈进开关行为的新人,
想请都各位前辈 ,在什么样的情况下,是一定要选用四极的主开关呀
恳求各位明示
免费打赏
yzj_xj
2005年11月21日 21:22:27
2楼
1)有发电机的双电源总进线断路器。
2)两种制式的双电源总进线断路器。等等!!!1
回复
yjdybisland123
2005年11月21日 23:51:35
3楼
ATS?
回复
zjsfhl
2005年11月23日 18:35:52
4楼
怎么没有前辈支持一下,就没有人想帮帮我吗
回复
wwt56
2005年11月24日 17:49:32
5楼
1.用户总开关,如表位的隔离开关,.需要双电源切换的.3.带漏电保护的,4带分励线圈的,5.还有就是单个三相四线用电器(如三相空调机).
回复
enter_yy
2005年11月24日 18:17:14
6楼
还有一种情况也是要选四极开关的,
就是带漏电保护的情况下
回复
zuoxaomin
2005年11月24日 21:56:52
7楼
看看这个!
回复
tj_wangyyyyyyyy
2005年11月25日 01:45:00
8楼
其实,现在市场上的四极开关大多不符合安全要求。
符合的很贵,要求合闸时先合N线后合相线,
分闸时先合相线后合N线.
回复
zuoxaomin
2005年11月25日 08:29:11
9楼
分闸时先合相线后合N线.????


说错了吧,

回复
dsy123456
2005年11月25日 08:30:41
10楼
7楼大哥,,,,,,,你的“论四级开关”我这里打不开啊
用超星打开里面什么也没有,用Reader打开就程序错误~~~~~~~
回复
jian_nor5201212
2005年11月25日 09:54:33
11楼
在检修等其它情况下会产生对人和设备危险和危害的情况下就要断开N,就要考虑加四极开关了,个人看法
回复