请问现浇混凝土楼板上七七八八开了四五个洞,该怎么补强啊?
antxin
antxin Lv.2
2010年08月10日 09:52:15
只看楼主

200厚的混凝土楼板,C30的混凝土,配筋下铁12@150,上铁12@150新开洞口如下:请问该如何加固啊?荷载就是普通的机房荷载……

200厚的混凝土楼板,C30的混凝土,配筋下铁12@150,上铁12@150
新开洞口如下:
1.jpg
请问该如何加固啊?
荷载就是普通的机房荷载……

1.jpg

免费打赏
lk20051761
2010年08月10日 10:08:12
2楼
超过1M的洞口,做边梁;小洞口做加强筋(加强筋面积等大于被截断的钢筋面积)。
回复
茫然十年
2010年08月10日 10:13:34
3楼
这个开洞是很常见的。楼板较厚,板格也较小。楼上的说加梁,我觉得很浪费,也没有必要。
洞口长度较长,但是宽度均为300。我觉得两个较小的洞口钢筋绕过即可;1200和3000的沿洞口长向在板内加上下各两根14或16即可。
回复
antxin
2010年08月10日 10:23:36
4楼
谢谢!主要是这处楼板已经浇筑完毕,现在后开洞!
新增梁和板内加筋都做不了了!
回复
茫然十年
2010年08月12日 17:11:04
5楼
可以直接开,问题不大,这么小的板格,就算单向板受力一样满足。
回复
hfutwxw
2010年08月13日 11:28:50
6楼
直接开不行的吧,机房荷载不小的
回复
jiaonaixu
2010年08月13日 11:36:33
7楼
与电气商量,有可能的话钻几个100孔,穿电缆
回复
skysunbin
2010年08月16日 08:45:41
8楼
学习,学习!
回复
yangdzh29
2010年08月16日 11:11:55
9楼
"jiaonaixu:与电气商量,有可能的话钻几个100孔,穿电缆"
这个办法比较好,控制柜的电气开孔一般要求不是很严格
看不清你的结构布置,400宽的是墙/梁?
不行的话,只好做加固
回复
yfs007
2010年08月16日 16:44:46
10楼
如果是后加的孔那就比较麻烦了,看样子需要加固.
回复

相关推荐

APP内打开