角接电动机可以接自藕降压起动么?如果不可以,那为什么?谢谢.
角接电动机可以接自藕降压起动么?
如果不可以,那为什么?
谢谢.
2楼
无论是Y还是△都可以接自藕降压起动,只不过是考虑到安装成本,在△连接的电机中,不需要增加自藕补偿器,通常采用Y-△启动,其效果一样。
回复
3楼
注意电机的出线桩头!
回复
4楼
注意电机的接线端头!
回复
5楼
无论是Y还是△都可以接自藕降压起动——正确;
只不过是考虑到安装成本,在△连接的电机中,不需要增加自藕补偿器,通常采用Y-△启动,其效果一样——未必,如果Y-△启动转矩不够怎么办?
回复
6楼
启动转矩不够一般怎么处理?
回复
7楼
用补偿器啊
回复
8楼
楼上说的不错,本人疏忽,用补偿器最大可以在80%的电压下启动,可获得较大的启动转矩,而Y-△只能在58%的电压下启动,其启动转矩相对较小。
回复
9楼
请教了
电机的启动转矩?
是不是启动转矩要大于什么数值,电机才能启动?
电机学都忘了,
烦解释一下
回复
10楼
根据电机的参数和负载情况吧!
回复
11楼
完全可以采用自耦减压启动
回复