先说下这栋楼的大致情况:此楼地上23层,地下一层,现在正在浇筑转换层梁了,可是没想到的是浇筑到一半地泵坏了,由于此楼周围都有其他栋号在施工,没有露面进去,汽车泵没办法施工。 转换层梁为:2.45米宽分别为70好80。配筋为3级钢32的上8下9 ,基本都是这个配筋。 是否能留置水平施工缝?希望各位大神给出宝贵意见,鄙人不胜感激啊。

2010年08月15日 20:41:05
2楼
不能留水平施工缝,估计得凿掉重新施工了。
建议你一定准备好应急方案,其实泵坏了马上拖走换一台就可以了;还有,浇筑转换层时,一般采用二台泵更保险一点。
回复
竹露荷风
2010年08月16日 21:11:07
3楼
留应该也没问题,关键是处理好施工缝。原来有这种做法,转换梁太高太大,所支承体系承载不起,先将转换梁柱浇筑一部份,浇至转换梁下部若干高位置,待有一定强度后再行施工其上部分。你们这个还是应急预案没做好啊。
回复
lgyh618
2010年08月17日 11:20:20
4楼
为了提高转换层大梁的整体性和安定性,应尽量少设施工缝,混凝土大梁施工缝可留设为水平施工缝,不设垂直施工缝,在后浇带处应加以封闭防护。