净化空调机组表冷段关风机后有大量的水流出
hyuanshu
hyuanshu Lv.2
2005年11月21日 15:10:51
只看楼主

净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?

净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?
免费打赏
yes401471165
2008年02月15日 16:29:38
32楼
绝对是存水弯高度和机组负压问题啦,我们公司以前有十几台都是这种问题,我现在都把存水弯做高了。到目前为止还没发现有什么问题。
但我现在有一个问题。我这边有一台空调箱它的积水盘里面没水。但在积水盘后段也就是风机送风段会有积水。不知道有哪位兄弟帮忙解决一下。
回复
zaqcde08
2008年02月18日 15:21:19
33楼
绝对是存水弯高度和机组负压问题啦,我们公司以前有十几台都是这种问题,我现在都把存水弯做高了。到目前为止还没发现有什么问题。
但我现在有一个问题。我这边有一台空调箱它的积水盘里面没水。但在积水盘后段也就是风机送风段会有积水。不知道有哪位兄弟帮忙解决一下。

估计是风速太大,或者是挡水不好,一般风俗低也可以考虑省去挡水板.
回复
wangyongjung
2008年04月01日 19:03:59
34楼
顺便检查一下冷棱凝水管道是否堵塞.
回复

相关推荐

APP内打开