2楼
一个信息点是用四根线的,自己算下就知道了
回复
3楼
大对数电缆一般只用于电话系统
回复
4楼
那25对大对数电缆可以支持25个语音信息点了?
要是网络呢?除了光纤,主干要用什么线呢?不是5类25对大对数?
回复
5楼
25对大队数理论上可以支持25个语音点,实际上最多用个23-24个
回复
6楼
一个数据信息点需要4对对绞线,25/4可以带6点。
回复
7楼
eman老兄呢?既然不在,兄弟发点意见,不知道正确不,请斧正!呵呵
1、大对数通常用于语音,很少用在数据!
2、数据说的四对其实只用两对,从节约和实用的角度,25/2=12,也就是说,12个点没有问题!
富裕的一对你做电话吧呵呵!
回复
8楼
宿舍楼到各单元的分配线架的数据干线用什么好呢?2根五类线够不够啊?6层的宿舍。
回复
9楼
你拿25对大对数电缆还叫数据主干吗?主干是什么意思楼主明白不?你按一个点对应主干的一个点那叫转接,你所谓的主干还是水平系统。按规范规定配线架15米范围内不允许转接。按2.8米的层高算的话,你只能在6层再设置配线架。那么请问你选什么样的配线架,模块式的最小12口,没见过更小的,110的一般最小50对。如果你一梯就2户是不是也太富裕了啊?!
还有如果你楼层不设置配线架,你如何将“主干”变成4UTP?
唯一的办法,就是再一层设置配线架然后每个点一根4UTP,没什么主干不主干的。配线架后全水平。6层的住宅综合布线数据还做什么主干。
数据的主干只可能2种,4UTP或光缆。因为你没接触过网络设备可能无法理解。
一般24口有全铜缆交换机,48口的话就有带光模块的交换机。也就是布线规范说的每48个点设2芯光缆。
用铜缆的话是1*4UTP进,N*4UTP出。刚好又对应布线规范说的1个集线器或一个集线器群设置1跟4对。
规范里说的很明确啊,杂不看规范捏?!
语音是按水平子系统的1/4算。也就是说水平系统是4对,对应到主干就是1对。1:4的关系。也就是理论说的25对大对数可接25门电话,对应平面上的25个语音点。
回复
10楼
楼上说的是,规范上是这么说的。
规范上说“24个信息插座配两对对绞线,或1个hub四对对绞线”,那就是说只要不多于24个就用一根五类线就好了?或一个hub就一根?那样的话,网速能达到到多少呢?
单元配线架到每个用户弱电箱两根5类线对不对?一个信息,一根语音。
回复
11楼
网速也要看规范,五类线在传输率100MHZ下最远100m
回复