为什么总漏电保护开关和插座的漏电一起跳?
前浪
前浪 Lv.2
2010年08月09日 20:30:38
只看楼主

我设计的一个办公楼,每个插座都带30mA的漏电保护开关(1P+N)的,总进线开关是400A带漏电的,300mA,3P+N。前一阵装修中,总漏电开关总跳,而且是微断跳他也跳,有时候微断没跳他也跳。现在装修基本结束了,情况好了点,但是偶尔还是跳。这个周六就要搬家了,甲方担心漏电总动作影响做生意,怎么办?大家帮我分析下是什么原因引起的,我去现场看了,至少干线的接线时没有问题的,N与完全PE是分开的。他们用的是正泰的断路器,微断的1PN动作时间是0.01S,塑壳的动作时间是0.2S。

将来这里会有大量的计算机使用,会不会总误动作啊!
快来救急吧!
免费打赏
dbxdqz
2010年08月11日 15:42:05
12楼
总开关没必要带漏电保护器
回复
老灰兔子
2010年08月11日 21:38:23
13楼

这就是我为什么强调单相供电线路使用能够同时断开相线和零线的2P开关了。

由于施工质量和使用错误的配件造成的越级跳闸,往往就成为一些人反对入户总开使用带漏电保护的借口!
回复
fanbo219
2010年08月11日 22:49:00
14楼
学习
回复
tester005
2010年08月11日 22:52:30
15楼
:handshake
回复
bfstar
2010年08月11日 22:55:19
16楼
总开关应该是4P+N
3P+N的开关可能是测3相不平衡电流的
所以后面1P+N的跳了它也跳
微断不跳它也可能跳
回复
qq27506530
2010年08月12日 09:57:46
17楼

4P+N??
回复
bfstar
2010年08月13日 09:37:15
18楼
错了
应该是4P
回复
syyx94
2010年08月15日 18:18:52
19楼
住宅楼的照明总开关是4P漏电开关,没有听说用3P+N,户内插座开关用2P,不用1P+N。开关选择不正确。
回复
syyx94
2010年08月15日 18:19:53
20楼
住宅楼的照明总开关是4P漏电开关,没有听说用3P+N,户内插座开关用2P漏电开关,不用1P+N漏电开关。开关选择不正确