为什么总漏电保护开关和插座的漏电一起跳?
前浪
前浪 Lv.2
2010年08月09日 20:30:38
只看楼主

我设计的一个办公楼,每个插座都带30mA的漏电保护开关(1P+N)的,总进线开关是400A带漏电的,300mA,3P+N。前一阵装修中,总漏电开关总跳,而且是微断跳他也跳,有时候微断没跳他也跳。现在装修基本结束了,情况好了点,但是偶尔还是跳。这个周六就要搬家了,甲方担心漏电总动作影响做生意,怎么办?大家帮我分析下是什么原因引起的,我去现场看了,至少干线的接线时没有问题的,N与完全PE是分开的。他们用的是正泰的断路器,微断的1PN动作时间是0.01S,塑壳的动作时间是0.2S。

将来这里会有大量的计算机使用,会不会总误动作啊!
快来救急吧!
免费打赏
tanmeng_789
2010年08月09日 21:03:30
2楼
晕,按动作电流,和动作时限配合都没有问题呀,是不是塑壳质量有问题?
回复
老灰兔子
2010年08月09日 21:10:26
3楼
这是明显的线路施工质量问题,肯定有些地方的零线绝缘没有处理好。
回复
dianhuang
2010年08月09日 21:38:55
4楼
线路绝缘不好 换不是漏保的总开 没必要用漏保
回复
gaotian_009
2010年08月09日 22:18:27
5楼
支线如果用了漏电保护,建议在总开关上不要使用漏电保护,要不总开关的漏电保护是很容易跳闸的
回复
zhijunchen
2010年08月09日 22:36:06
6楼
把塑壳式漏电开关换成漏电动作电流小于、等于50毫安的试试
回复
nmgzrq
2010年08月09日 22:43:04
7楼

300mA的还跳,50mA就不跳了???还是看看哪个微断经常条,摇一下线路绝缘吧!另不妨说一下建筑规模,看看自然漏电电流是否达到漏电开关的动作电流为好

[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-8-9 22:45 编辑 ]
回复
dianqipanli
2010年08月09日 22:57:52
8楼
有两个可能:一是个别插座PE/N接反了,插上设备就跳;二是个别线路或设备漏电电流大于总空开漏电电流,所以微断和总空开一起跳了。各个漏电开关,漏电参数并不精确,特别是动作时间,根本没谱。我头几年做过实验,一个150mA.0.2S和一个30mA.0.1S漏电空开一前一后串在一起,用漏电测试仪设定100mA漏电电流实验,结果同时跳了。问经销商是否出厂漏电参数没经试验调整,经销商乐了,说有可能。
回复
cmf19811220
2010年08月10日 10:49:11
9楼
估计是线路绝缘有问题,另外你设计也有点小问题,但不至于老是跳总闸,因为按规范要求,上下级漏电脱扣时间差不应小于0.2S,建议你的总闸换成0.5S的可能会好点
回复
前浪
2010年08月10日 11:12:35
10楼
今天仔细看了一下正泰的样本,他们的1P+N的微断N线居然是直通的,就是说即使断路器跳闸了,N线还是通的,这样上级开关肯定要跳啦!真晕,怪不得卖那么便宜。
回复
cxr1999
2010年08月10日 11:20:23
11楼
总开关加漏电,一般不太实用,很多地方都去掉了,总是误动作。
回复