为什么总漏电保护开关和插座的漏电一起跳?
前浪
前浪 Lv.2
2010年08月09日 20:30:38
只看楼主

我设计的一个办公楼,每个插座都带30mA的漏电保护开关(1P+N)的,总进线开关是400A带漏电的,300mA,3P+N。前一阵装修中,总漏电开关总跳,而且是微断跳他也跳,有时候微断没跳他也跳。现在装修基本结束了,情况好了点,但是偶尔还是跳。这个周六就要搬家了,甲方担心漏电总动作影响做生意,怎么办?大家帮我分析下是什么原因引起的,我去现场看了,至少干线的接线时没有问题的,N与完全PE是分开的。他们用的是正泰的断路器,微断的1PN动作时间是0.01S,塑壳的动作时间是0.2S。

将来这里会有大量的计算机使用,会不会总误动作啊!
快来救急吧!
免费打赏
charming8888
2010年10月18日 11:58:06
22楼
高手支招,学学了
回复
tydff
2010年10月18日 14:11:39
23楼
个别插座PE/N接反了,插上设备就跳
回复
meng_2002_md
2011年12月27日 21:29:04
24楼

那么楼主认为应该是什么呢?
回复
wwa20111212
2011年12月30日 21:10:50
25楼
取消总开关的漏保,只要片配电箱、室配电箱装漏保即可,楼配电箱、层配电箱不需要装,影响面太大。
回复
xifue
2014年07月31日 14:19:01
26楼
保护时间设置太短,总开关至少要延时1s
回复

相关推荐

APP内打开