我现在正在做电厂集控楼中央空调系统的调试,在调试过程中,热泵机组正常,空气处理机组有三台工作正常,但是第四台无温度变化,我怀疑是回水管上的动态平衡电动调节阀没有动作,同时也怀疑是空气处理机组的问题,有那位大侠帮忙分析分析。
我现在正在做电厂集控楼中央空调系统的调试,在调试过程中,热泵机组正常,空气处理机组有三台工作正常,但是第四台无温度变化,我怀疑是回水管上的动态平衡电动调节阀没有动作,同时也怀疑是空气处理机组的问题,有那位大侠帮忙分析分析。
2楼
以前有一贴是有此类讨论,建议搜索后再看看。
回复
3楼
动态平衡电动调节阀有没有动作是可视的。
回复
4楼
我没有说清楚,进水管上的动态平衡电动调节阀是可视的,虽然有读数,可是进出水管上没有压力差,在我没有拆除动态平衡电动调节阀的情况下,有可能是阀门堵塞,有没有可能还有其它可能内呢?
回复
5楼
1、最好仔细的检查一下手动阀门,是否按要求开闭,有时候可能忽略一些小问题。
2、可以拆下温度表看看有没有水。
3、也可以拆下表冷器的泄水堵看看。
以上是本人一点小小的建议,见笑了。
回复