谁知道采暖系统的水过滤器的目数应该在多少合适

谁知道采暖系统的水过滤器的目数应该在多少合适
免费打赏
zhengxufeng
2005年12月09日 22:39:16
12楼
如果是室内分户采暖系统,过滤器一般采用40目,热力入口装置处的过滤器要求供回水管上设置60目以上的
回复
xuguiyun2
2005年12月10日 09:10:24
13楼


我在L02N907这本图集上看到的
回复
nky6666
2005年12月10日 22:41:38
14楼
再问一下60目是指多大面积的?每平方英寸吗?L02N907全名是什么
回复
xuguiyun2
2005年12月11日 19:04:37
15楼
60目多大面积不清楚
全名是《集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装》
回复
lwjlwj
2005年12月11日 21:29:46
16楼
一般DN15--DN150过滤器分为60目、80目、100目三种常用滤网规格,60目-80目均可用在热力入口装置处。
回复
nky6666
2005年12月11日 22:04:32
17楼
谢谢啦
回复
hsscs
2005年12月12日 16:09:35
18楼
准确地说,筛目为“60目”的孔径是0.25mm
回复
zht2004
2005年12月12日 21:30:47
19楼

专业人士说话了,学习
回复
tana_511
2006年08月25日 17:10:53
20楼
学习中~
回复
悟空道人
2007年03月12日 12:58:28
21楼


我怎么在04K502上看的是60目的孔径是0.75mm呢?