电动机由于起动电流是额定电流的4-7倍。怎样选择断路器能有效的保护电动机的过载和短路保护谢谢!!!
电动机由于起动电流是额定电流的4-7倍。怎样选择断路器能有效的保护电动机的过载和短路保护谢谢!!!
2楼
断路器选用D型的(动力型)作短路保护
电动机过载一般用热继电器保护
回复
3楼
你的电机是多大的?
回复
4楼
电动机的微型断路器一般来说是要采用D型脱扣型断路器;但现实中我发现很多用户并没有注意到这个问题,一般采用的是C型脱扣,所以在一般电动机为达到满载启动运行时可能不会造成断路器跳闸现象.但我个人在没有D型断路器的情况下,选用C型断路器时,一般根据电机的额定电流加以放大,具体做法是:电机额定电流*7/5,然后再根据计算值选择相对应的C型断路器.
回复