请问!!250A的空开要用多大的铜塑线!!!
lusihua
lusihua Lv.3
2005年11月20日 10:03:14
只看楼主

我们最近要做一套配电柜,用250A的开关,我们要用多大的铜塑线呢,或者铜排要用多大的呢!!请高手指点一下,兄弟比较着急!!!盼速答!!

我们最近要做一套配电柜,用250A的开关,我们要用多大的铜塑线呢,或者铜排要用多大的呢!!
请高手指点一下,兄弟比较着急!!!
盼速答!!
免费打赏
foxlex
2005年11月30日 10:20:51
2楼
哥们,你本末倒置了吧,一般是先选导线,再选开关的,
你先确定电缆中的额定电流是多少,再根据这个选电缆的导体直径,然后加系数之后选开关,
回复
sjh-1979
2005年11月30日 16:59:50
3楼
yjv电缆70平方
回复
938682
2005年11月30日 17:26:44
4楼
好象有点小
回复
jjmhappy
2006年04月18日 17:12:48
5楼



线径有点小,120差不多
回复
qyfy
2006年04月19日 08:00:22
6楼
太小!最小都在95mm2以上。
回复
wxjwxjwxj-2005
2006年04月19日 08:58:48
7楼
YJV-70
VV-95
20X3
回复
qwas526
2006年04月19日 09:04:24
8楼
95
回复
tantanaiyu
2009年04月14日 17:12:15
9楼
BV-120.。YJV-95
回复
zqc111
2009年04月18日 21:26:18
10楼
VV电缆95平方.铜排最好
回复
zqc111
2009年04月18日 21:30:30
11楼
非常感谢大家!:time: