我们最近要做一套配电柜,用250A的开关,我们要用多大的铜塑线呢,或者铜排要用多大的呢!!请高手指点一下,兄弟比较着急!!!盼速答!!
我们最近要做一套配电柜,用250A的开关,我们要用多大的铜塑线呢,或者铜排要用多大的呢!!
请高手指点一下,兄弟比较着急!!!
盼速答!!
2楼
哥们,你本末倒置了吧,一般是先选导线,再选开关的,
你先确定电缆中的额定电流是多少,再根据这个选电缆的导体直径,然后加系数之后选开关,
回复
3楼
yjv电缆70平方
回复
4楼
好象有点小
回复
5楼
线径有点小,120差不多
回复
6楼
太小!最小都在95mm2以上。
回复
7楼
YJV-70
VV-95
20X3
回复
8楼
95
回复
9楼
BV-120.。YJV-95
回复
10楼
VV电缆95平方.铜排最好
回复
11楼
非常感谢大家!:time:
回复