关于悬挑脚手架的问题
xx2669469
xx2669469 Lv.2
2010年08月09日 12:00:06
来自于建筑施工
只看楼主

工程大致情况是:地下2层 地上28层,高度差不多100米。 施工单位使用悬挑脚手架,按规定悬挑脚手架高度达到20米的施工方案应经过专家论证, 施工单位现在的意思是,他们每3层就做一个悬挑,3层的高度没到20米,所以就不需要论证。我想请问一下,悬挑脚手架的搭设有这方面的什么规定没有?可不可以象施工方说的这样做?

2011年03月14日 20:58:49
34楼
每三层一挑,完全可以,不必做专家论证,但这样施工单位成本会很高啊?
回复
mwzhou
2011年05月11日 10:39:54
35楼
每悬挑段不超过20米不用通过专家论证,只需要编制方案和计算书。
回复
yuan-169
2011年05月12日 15:31:39
36楼
新规范规定一次悬挑不宜超过20m,并不是说不能超过,超过需编制专项施工方案,并组织专家论证。
回复
se_chirsyu1
2011年05月12日 20:13:45
37楼
悬挑高度没超过20米就可以了,不需要专家论证。
回复
xuejunjie
2011年05月13日 22:10:44
38楼
同学们意见有分歧,继续学习
回复
jiaol
2011年05月14日 17:58:34
39楼
安全最重要,必须考虑安全储备。连墙件、钢丝绳必须按计算书布置。特别是悬挑支模架。
回复
chinaxqb123
2011年06月02日 15:59:37
40楼
不是悬挑脚手架要编制专项施工方案,而是所有的脚手架都需要编制,只不过高度达到一定要求的,还必须进行专家论证,悬挑的现在已经是常规的做法了,关键是预埋件的数量及强度稳定性要达到标准,细节方面也很关键,连墙件,剪刀撑,密目安全网