工程大致情况是:地下2层 地上28层,高度差不多100米。 施工单位使用悬挑脚手架,按规定悬挑脚手架高度达到20米的施工方案应经过专家论证, 施工单位现在的意思是,他们每3层就做一个悬挑,3层的高度没到20米,所以就不需要论证。我想请问一下,悬挑脚手架的搭设有这方面的什么规定没有?可不可以象施工方说的这样做?
好像是20米呢~~~~~~~~
回复
3楼
搭设高度超过24米的悬挑脚手架需要5名以上的专家进行论证,搭设高度没超过24米,不需要进行论证。我们项目搭设高度18米,就没进行论证,钻了规范的空子。
回复
4楼
像高层这样悬挑做起来不是也很麻烦吗? 每隔20米就要在预埋。
回复
5楼
第九条 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
下列人员应当参加专家论证会:
(一)专家组成员;
(二)建设单位项目负责人或技术负责人;
(三)监理单位项目总监理工程师及相关人员;
(四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;
(五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
第十条 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。
本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
附件二
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
四、脚手架工程
(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-9 18:23 编辑 ]
回复
6楼
按规定,架体高度不超过20m的悬挑式脚手架工程可以不需要组织专家认证,但这也不是绝对的,建议由总监根据其复杂程度和施工单位的素质确定,例如 ,我们这里有一工程,平面较复杂,挑阳台也较大,施工单位又没有经验,选择悬挑式脚手架,结果把悬挑架全部搁在了阳台外口,结果只得工整改,在这种情况下,就不应拘泥于规定了,要根据实际情况确定是否要求施工单位组织专家论证。
回复
7楼
晕!你们是怎么审批施工方案的啊?等做出来后才叫返工整改?
架体高度不超过20m的悬挑式脚手架工程可以不需要组织专家认证!
但不组织专家认证并不等于不用编制施工方案!施工方案中应有平面布置图,并根据平面布置图对挑出层挑出部位的楼板采取加强措施!
回复
8楼
非常同意楼上的说法,施工方案特别是计算书是必须的,无论是否需要专家论证。:victory:
回复
9楼
施工单位是对的,不需要论证。一般高层外脚手架采用挑架是很普遍的,可以起到材料的周转利用。但是挑架必须编制详细的施工方案,并且用钢丝绳卸荷!
回复
10楼
要是这是3~4层的话不要卸荷可把
那只是加强的安全储备啊
回复
11楼
对,有关专家论证还是按有关规定执行,但是挑脚手方案中有些技术问题还是值得探讨。
回复