2楼
≠
回复
3楼
“负荷系数”即是实际计算负荷容量与额定负荷容量的比值
利用系数是工作面或其他规定的参考平面上,直接或经相互反射接受的光通量与照明装置全部灯具发射的额定光通量总和之比。利用系数是流明法预测平均照度采用的重要参数,它是灯具效率、灯具光强分布、房间几何特征与房间表面反射系数的函数,用光通传递理论导出。
所以不等于
回复
4楼
那计算负荷电流的时候,功率要乘以负荷系数吗? 主要是选择电缆的问题
回复
5楼
你说的是Kx同时系数吧???意思就是同一个电源所带所有设备不可能同时使用的
回复
6楼
你说的是Kx同时系数吧???意思就是同一个电源所带所有设备不可能同时使用的
回复
7楼
更正下,Kx是需用系数, 需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的,它与用电设备的工作性质、设备效率、设备数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关。将这些因素综合为一个用于计算的系数,即需要系数,有时也称为需用系数。显然,在不同地区、不同类型的建筑物内,对于不同的用电设备组,用电负荷的需要系数也不相同。
在实际工程中应根据具体情况从表中选取一个恰当的值进行负荷计算。一般而言,当用电设备组内的设备数量较多时,需要系数应取较小值;反之,则应取较大值。设备使用率较高时,需要系数应取较大值;反之,则应取较小值
民用建筑照明负荷需用系数表
建筑名称 需要系数 备注
单身宿舍楼 0.6-0.7 一开间内1-2盏灯、2-3个插座
一般办公楼 0.7-0.8 一开间内2盏灯、2-3个插座
高级办公楼 0.6-0.7
科研楼 0.8-0.9 一开间内2盏灯、2-3个插座
发展与交流中心 0.6-0.7
教学楼 0.8-0.9 三开间内6-11盏灯、1-2个插座
图书馆 0.6-0.7
托儿所、幼儿园 0.8-0.9
小型商业、服务业用房 0.85-0.9
综合商业、服务楼 0.75-0.85
食堂、餐厅 0.8-0.9
高级餐厅 0.7-0.8
一般旅馆、招待所 0.7-0.8 1开间内1盏灯2-3个插座、集中卫生间
高级旅馆、招待所 0.6-0.7 自带卫生间
旅游宾馆 0.35-0.45 单间内4-5盏灯、4-6个插座
电影院、文化馆 0.7-0.8
剧场 0.6-0.7
礼堂 0.5-0.7
体育练习馆 0.7-0.8
体育馆 0.65-0.75
展览厅 0.5-0.7
门诊楼 0.6-0.7
一般病房楼 0.65-0.75
高级病房楼 0.5-0.6
锅炉房 0.9-1
[
本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-9 19:02 编辑 ]
回复