一类公共建筑防烟问题
hnxiongwu2976
2010年08月09日 11:19:29
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》第8.2.1条文说明:二、建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是建筑着火时最重要的疏散通道,一旦采用的自然排烟方式其效果受到影响时,对整个建筑的人员将受到严重威胁。对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。而8.3.1条文讲“防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风”。现在我的问题是:现在有一栋超过50米的一类高层公共建筑,关于防烟楼梯间及其前室的正压送风,是应该防烟楼梯间及其前室分别设置正压送风系统,还是可以只对防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风,

请教各位,谢谢!!!急急急!!!
xjwszw
2010年08月09日 12:07:38
2楼
我认为应分别设置正压送风系统
回复
zhch666666
2010年08月19日 08:37:07
3楼
有条件时最好分别加压送风,否则要设泄压设施
回复
snail_yin
2010年08月19日 09:31:55
4楼
可以仅楼梯间设置加压送风系统。
回复
wfxjwang
2010年08月19日 10:10:01
5楼
按照高规P196条文说明,可以只为防烟楼梯间送风其前室不送风。
回复