只看楼主
我们现在有一个工程,用5台5匹风冷冷水机组,出于成本考虑,我想请教一下能否把5台机器相匹配的铜管全放到一个保温水箱里面,这样也就是只做一个大的蒸发器。能不能达到5个蒸发器同样的制冷效果啊?
我们现在有一个工程,用5台5匹风冷冷水机组,出于成本考虑,我想请教一下能否把5台机器相匹配的铜管全放到一个保温水箱里面,这样也就是只做一个大的蒸发器。能不能达到5个蒸发器同样的制冷效果啊?
免费打赏
峰哥
2005年11月21日 17:45:49
2楼
理论上没有问题,关键是这样做的话,所需要的阻力和扬程变大!并不节能
5台风冷冷水机组,可以就近的原则来布置冷水机组,可能效果会好一点!