DZ20断路器问题
abc_e2005
abc_e2005 Lv.2
2005年11月19日 19:09:10
来自于断路器
只看楼主

本人遇到一个dz20-400型的断路器,机构没有问题,在柜上能正常操作。但是上口送电后开关就无法合上!把下口线摘掉也无法合上!每极都无断路现象(对地也无),绝缘也很好。

本人遇到一个dz20-400型的断路器,机构没有问题,在柜上能正常操作。但是上口送电后开关就无法合上!把下口线摘掉也无法合上!每极都无断路现象(对地也无),绝缘也很好。
免费打赏
dhw72
2005年11月22日 15:57:57
12楼
个人观点:应该是脱扣器的问题,应该更换.
回复
woaibingyuan
2005年11月22日 21:18:34
13楼
可能是脱扣器的问题,你还是在进厂之前检查一下吧,这样是有好处的.
回复
大鼻山
2005年11月22日 22:05:53
14楼
异性相斥。上端有电,就是不让它合。。。。
回复
gjc1788
2005年11月23日 10:38:03
15楼
版主 说的对 异性相斥 上端有电,就是不让它合 你合我就跳
哈哈哈 那同性怎么办?? 哈哈
回复
lee9905
2005年11月23日 13:00:59
16楼
断路器既然在无主电源的情况下能正常操作,说明断路器本身没什么问题,母线带电就不能正常操作的话,我估计是你二次线有问题,建议重新校一下二次线。