本人遇到一个dz20-400型的断路器,机构没有问题,在柜上能正常操作。但是上口送电后开关就无法合上!把下口线摘掉也无法合上!每极都无断路现象(对地也无),绝缘也很好。
本人遇到一个dz20-400型的断路器,机构没有问题,在柜上能正常操作。但是上口送电后开关就无法合上!把下口线摘掉也无法合上!每极都无断路现象(对地也无),绝缘也很好。
12楼
个人观点:应该是脱扣器的问题,应该更换.
回复
13楼
可能是脱扣器的问题,你还是在进厂之前检查一下吧,这样是有好处的.
回复
14楼
异性相斥。上端有电,就是不让它合。。。。
回复
15楼
版主 说的对 异性相斥 上端有电,就是不让它合 你合我就跳
哈哈哈 那同性怎么办?? 哈哈
回复
16楼
断路器既然在无主电源的情况下能正常操作,说明断路器本身没什么问题,母线带电就不能正常操作的话,我估计是你二次线有问题,建议重新校一下二次线。
回复
17楼
再扣
回复
18楼
2005的事,开关还没合上吗?
回复
19楼
abc_e2005:回个话吧!
回复
20楼
个人观点:应该是脱扣器的问题,应该更换
回复
21楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复