施耐德开关柜上面要求绝缘支撑和出线敲落孔的底版都要求铝的,是什么意义,是防止涡流吗
施耐德开关柜上面要求绝缘支撑和出线敲落孔的底版都要求铝的,是什么意义,是防止涡流吗
2楼
不锈钢应该也可以的
回复
3楼
对极了,这是原因
另外就是工艺了,钢的也可以,只要把孔开通,另外一般都用三芯四芯电缆,直接就在一起了。
那可能是对单芯电缆过不同孔,又要求高防护等级的情况适用。
回复
4楼
还是不明白怎么个防止涡流,涡流不就是变压器铁心中产生吗,绝缘支撑难道也会浪费能源,
还是怕静电感应,只要接地良好,肯定是没感应电荷的
回复
5楼
防止涡流的产生,一般电流大于1500A时就要注意涡流的影响了。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
浪费能源是小事,有时回把开关柜有些部件融化掉,铝支撑可以阻止磁回路形成.
回复
7楼
就是为了防止涡流,用不锈钢也可以,只是成本高了
回复
8楼
防止涡流损耗,电流1500A以上。
不锈钢或铝板都是可以的,一般是在进出线的地方。安装梁一般不用,除非为了防止形成闭合磁路。
回复
9楼
涡流会发热。
回复
10楼
不只是进线,一些金属母线框用塑胶螺丝,不锈钢螺丝是一个道理
想一想 一些学的一些物理知识,铁磁效应等
回复
11楼
开个玩笑,如果没有形成闭合磁路会不会发热?
回复