请教 :斜管沉淀池调试
jay_gao004
jay_gao004 Lv.2
2005年11月19日 15:32:53
只看楼主

兄弟最近在调试一个斜管沉淀池,现在出现反应池到沉淀池进口处斜管上方出现大量矾花,导致沉淀池水质变差,请教各位该如何处理?

兄弟最近在调试一个斜管沉淀池,现在出现反应池到沉淀池进口处斜管上方出现大量矾花,导致沉淀池水质变差,请教各位该如何处理?
免费打赏
mdjjyb
2007年06月19日 17:25:12
2楼
请问 斜管沉淀池每天的处理水量多少啊
回复
dawndw2003
2007年06月22日 12:49:53
3楼
一般设计参数没有问题吧 因为沉淀池设计是很容易的事情,不论有经验的老手还是刚毕业的大学生新手,设计一个沉底池还是挺容易,所以排除参数的问题。出现上浮是不是排泥不及时啊?》
回复
klhbxhx
2007年08月29日 09:57:57
4楼
分析有以下几个原因:1、没有加挡板,斜管出现了短路;2、布水不均系或流速太大;3、排泥不及时,泥斗里满了。
回复
tianlei810209
2007年08月30日 13:28:04
5楼

有很多斜管沉淀池效果不好,因为混凝反应没有进行好,而在进入斜管沉淀池后继续反应,沉淀的时间就会减少了!
回复
fylzhy
2007年08月31日 13:14:34
6楼


非常同意4楼的分析,斜管沉淀池没有什么难得了。
回复
xumun
2008年04月03日 16:48:29
7楼
还有个负荷大小,也就是进水的大小
回复
yasling
2008年04月05日 22:23:15
8楼
负荷足够的话,也有可能斜管装反了。
回复
hppy
2008年04月11日 12:20:28
9楼
这个好需要调试?这个叫用好不好!
回复
jiajialing-1999
2008年08月02日 16:50:14
10楼
能不能解释下斜管装反是怎么样的啊
我没什么概念
回复
wuxiangfeng
2009年01月05日 15:52:48
11楼
好办的很,通身洗个澡就行了.