干变尺寸小巧,阻燃性能好,可以用在较重要的场合。如大厦的地下室。

干变尺寸小巧,阻燃性能好,可以用在较重要的场合。
如大厦的地下室。

1132383615887.jpg

免费打赏
边城浪子8
2008年02月22日 23:38:22
22楼
楼主也不比较下价格?
回复
lbf568123
2008年02月23日 09:46:49
23楼




油变起码是12500以上,1250的要比这小很多.

回复
lbf568123
2008年02月23日 09:50:06
24楼



电压等级\容量容量方面还是油变占优势.,110kV以上还是采用油变的.高压大容量主变更不用说了,肯定是油变, 干变目前主要应用在35KV以下的配电网中.


回复
lbf568123
2008年02月23日 10:00:27
25楼


35KV以下的配电网中干变/油变比较:

1.油变得定期测试油样,有时还得滤油,换油,加油,维护工作量比干变大.这方面干变是免维护的.无油也是环保的.
2.同容量的干变价格高于油变,一般为2-3倍不等.
3.35KV以下油变的散热一般好于干变,油浸自冷,不需要另加风机等附加设备,同时不需另加AC220工作电源.过负荷能力一般高于干变.

总之,35KV以下的干变主要以其免维护\环保性能在变压器市场中渐渐占上风.35KV以上仍然是油变主导.