压缩机产生漏电与制冷系统有没有关系?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月19日 11:25:46
来自于制冷技术
只看楼主

请问:会不会与制冷系统设计不当有关?比如压缩机吸回湿蒸汽有关?制冷系统没有汽液分离器.

请问:会不会与制冷系统设计不当有关?比如压缩机吸回湿蒸汽有关?制冷系统没有汽液分离器.
taiyip5
2005年11月21日 13:36:34
2楼
压缩机还能正常工作吗?
回复
quandunhai
2005年11月21日 16:31:25
3楼
工作还能正常.有时人接触到上面,有发麻感觉.
回复
zeng01121109
2005年11月21日 16:39:03
4楼
系统没有漏电保护吗?系统有汽液分离器
回复
lbyxiaoyang
2005年11月21日 16:46:25
5楼
检查一下电的接线图,估计是没接好。
回复
峰哥
2005年11月21日 17:49:37
6楼
1.首先检查点的接线图,是否有问题
2.压缩机可能有漏电,非常有可能
3.与使用的制冷剂的电绝缘性也有一定的关系!
只能与这三个方面有关系!
回复
liuwindfly
2005年11月21日 22:05:31
7楼
楼上 上说的真全呼
回复
fmjls2002
2005年11月22日 13:16:12
8楼
最好是找制造商来问问,让他们来找一下原因,这他们比我们清楚的多!!!
回复
wandon
2005年11月24日 14:20:30
9楼
跟系统没关系!肯定是接线问题!或者压缩机本身的问题.
回复
huwei1981417
2005年11月25日 21:20:10
10楼
可能是接线有问题,拿摇表摇一下压缩机的绝缘值就知道了。
回复
huym
2005年11月25日 22:14:19
11楼
我也认为肯定和制冷剂本身没有关系。除了楼上几位提到的很可能有接线问题(具体讲就是带电部位与非带电部位接通了)外,我还有一点提醒各位注意:如果为水冷或冷水机组的话,要提防从水系统漏电过来让筒体带电,我有同事碰到过。另外还有一种比较小的可能性:因为有的压缩机动力电缆接线端子没有用绝缘树脂密封,在端子盒中出现凝露,造成筒体带电,这点在冷冻机中比较容易发生,特别是如果一些厂不注意绝缘树脂密封工艺细节的话。QUAN斑竹你应该记得在特灵的RTHB和CVHG的机身启动柜配置时,除了绝缘胶密封外,还有电热丝加热除凝露(这样做主要上述两种机器的机身启动柜是挂在端子接线板上的,为了防止启动柜出现短路)。