看看这个题,怎么选最合理!
lengyunfeng142
2005年11月19日 08:58:19
只看楼主

一条道路全长1200米,每间隔30米设计一个路灯,共计40个路灯,每个路灯的功率是250W,请教下我选取的电缆应该是多大?我通过计算得出这样的结论1、按4%线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足计算电压降 U% = 2.916 % < 线路允许电压降 = 4.00 %U%= (0.3509x1.00+0.0790x0)x15.19x1200x1.732/380*102、按5%线路压降选择时,截面 S = 35 平方 满足


一条道路全长1200米,每间隔30米设计一个路灯,共计40个路灯,每个路灯的功率是250W,请教下我选取的电缆应该是多大?

我通过计算得出这样的结论
1、按4%线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
计算电压降 U% = 2.916 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.3509x1.00+0.0790x0)x15.19x1200x1.732/380*10

2、按5%线路压降选择时,截面 S = 35 平方 满足
计算电压降 U% = 4.166 % < 线路允许电压降 = 5.00 %
U%= (0.5013x1.00+0.0800x0)x15.19x1200x1.732/380*10

3、按10%线路压降选择时,截面 S = 16 平方 满足
计算电压降 U% = 9.112 % < 线路允许电压降 = 10.00 %
U%= (1.0965x1.00+0.0870x0)x15.19x1200x1.732/380*10

请大家讨论下应该取哪个结果!
免费打赏
peter00007
2005年11月19日 09:13:23
2楼
最后一只灯的压降与第一只灯是不一样的呀。这样计算是不是太简单了些?
回复
yjdybisland123
2005年11月22日 18:55:44
3楼
按全长算的哇,没有问题!
回复
zxhdq
2005年11月22日 20:36:08
4楼
第 2 楼说得对:最后一只灯的压降与第一只灯是不一样的呀。线路上的负荷是均匀分布的,不是集中分布在线路末端呀
回复
wangzhiqungz
2005年11月22日 21:14:07
5楼
你最好还是要考虑短路问题。不要仅看着压降
回复
xishanyi
2005年11月22日 22:40:28
6楼
考虑5%压降可以,开关短路容量一般够了.低压电缆没有什么好考虑的.
回复
ccxxjj
2005年11月23日 08:26:13
7楼
1.计算末端压降时,1200米线路上的负荷是均匀分布的,此时等效L=600米的集中负荷250W*40=10KW
2.COS =?
3.计算压降时电阻用20度的值不好,用工业与用配电设计手册 P440/437数据好
4.道路照明最大压降可选10%
回复

相关推荐