请问大师们有关成套开关柜的下述一些技术指标的情况:10KV真空断路器的合、分时间要求是多少(不是单独的合闸,分闸时间),有这个指标吗?10KV真空断路器的不同期时间要求是多少?高低压成套开关柜的噪音水平有何要求?有这个要求吗?高低压成套开关柜是否有“无线电干扰水平”的要求?是如何要求的?
请问大师们有关成套开关柜的下述一些技术指标的情况:
10KV真空断路器的合、分时间要求是多少(不是单独的合闸,分闸时间),有这个指标吗?
10KV真空断路器的不同期时间要求是多少?
高低压成套开关柜的噪音水平有何要求?有这个要求吗?
高低压成套开关柜是否有“无线电干扰水平”的要求?是如何要求的?
2楼
合闸时间、分闸时间、同期性参考GB1984-1989 交流高压断路器;噪音好象只对大电流的开关柜而言,小电流的开关柜好象不存在这个问题,好象这个问题目前还没有任何一个厂家能完全解决,关于这个问题,请咨询武汉噪音研究所;就开关柜本身而言,好象没见过"无线电干扰水平"这个词,但就开关柜二次继电保护尤其是现在的微机型保护而言,肯定是要有抗干扰的能力了,这个标准在继电保护的标准里应该有的,随着开关柜智能化的不断运用,这个问题越来越引起大家的重视。
回复
3楼
对!目前对开关柜来说讲噪音应该没有具体指标!而对变压器则有明确的噪音指标!!!
回复
4楼
一般配弹簧操作机构的合闸时间为0.040-0.060S
分闸时间最高额定电压为0.03-0.05S最低额定电压为0.05-0.07
不同期大多要求小于2ms,但有一种隔离负荷开关,三相单独操作机构的要求0.05ms
噪声一般不作要求,一般噪声源为柜内的CT或PT.CT和PT应该有噪声要求,
无线电干扰水平也有要求,在一个标准上看过,但对弱电不熟,所以看过就忘记了
回复
5楼
我查过一些资料,对断路器的不同期时间,真空断路器的合闸与分闸不同期时间均为小于2MS,所以四楼的不同期时间是对的,对断路器的合闸时间,分闸时间一般真空断路器的技术样本均有要求,但对"合、分时间”这样的技术指标本人还没听过,所以还望知道的大师说说哟,
对后面的两项,我看了“高压开关设备的共用订货技术导则”DL/T-593上面是这样说的:
“6.6 噪声水平1]
对某些开关设备,在开关设备进行操作时应测定噪声水平。
噪声水平对户外设备不得超过110dB;对户内设备不超过90dB(A声级)。
噪声水平的测点应在距声源2m、对地高1.5m处测取。
如果采用消声装置,则开关设备的开断与关合试验应在加装消声器后进行”
“6.2 无线电干扰电压试验
这些试验只适用于额定电压126kV及以上的开关设备,当有关标准规定有此要求时,就进行这项试验。
本条款其余略”
不知上述条款是否适合成套开关柜,
另外我在“户内交流高压开关柜订货技术条件”没有查到上述技术指标的要求,查了部分的技订规范也没有,
恭请大师门发表看法?
回复
6楼
10KV开关柜主要技术参数
额定电压 kV
3
6
10
最高工作电压 kV
3.5
6.9
11.5
额定频率 Hz
50
额定绝缘水平 1分钟工频耐压
相对地 相间 kV
24
32
42
断口间 kV
26
36
48
全波冲击耐压
相对地 相间 kV
40
60
75
断口间 kV
43
66
85
额定电流 A
400 630 800 1000
额定开断电流 A
20 31.5
额定操作循环
分0.3s合分180s合分
额定动稳定电流(峰值) kA
50 80
额定热稳定电流 kV
20 31.5
额定热稳定时间 s
回复
7楼
大师们积极些啰,多向大家发表发表见解,不要保守!
回复
8楼
合闸时间、分闸时间、同期性参考GB1984-1989 交流高压断路器;
回复
9楼
顶一下
中压断路器合闸时间小于100,分闸时间小于50
回复