天加地源螺杆机组效果问题
amu0623
amu0623 Lv.4
2010年08月08日 15:29:38
来自于中央空调
只看楼主

一办公楼 四层 空调面积2720 室内风盘总负荷580kw 单位符合200左右 主机选用天加TWSF0120.1BG2 制冷量428kw 运行时 地源冷凝器进水29 蒸发器出水开机两个小时才降到14度 达不到7-12度 风盘还没开到一半 大家分析一下制冷过为什么慢 还有压缩机吸排气压力分别为 5bar 和11bar 制冷剂R22

一办公楼 四层 空调面积2720 室内风盘总负荷580kw 单位符合200左右 主机选用天加TWSF0120.1BG2 制冷量428kw 运行时 地源冷凝器进水29 蒸发器出水开机两个小时才降到14度 达不到7-12度 风盘还没开到一半 大家分析一下制冷过为什么慢 还有压缩机吸排气压力分别为 5bar 和11bar 制冷剂R22
免费打赏
amu0623
2010年08月08日 15:33:44
2楼
补充一下地源阀门开1/2时 冷凝器出水温度30 开3/4时冷凝出水温度29
回复
amu0623
2010年08月08日 15:52:17
3楼
怎么没人顶
回复
hvac00
2011年03月02日 14:29:51
4楼
感觉像是主机的蒸发器侧换热能力变差了,是不是脏堵了

[ 本帖最后由 hvac00 于 2011-3-2 14:51 编辑 ]
回复