各位高人来讨论个有关变频器和软启动器的实际项目问题
roguebear
roguebear Lv.2
2005年11月18日 13:29:59
只看楼主

4个风机 37kw 2个空压机18kw 还有2个提升卷扬机 10kw……等等全自动运行状态。启动和停止的时间不一样。对响应无太大要求现在想用一个变频器搞定?想法是: 先启动空压机,一个个用变频器启动。,此时当软启动器用!最后启动风机然后一控四。中途提升卷扬机要频繁启动。启动时就把风机从当前频率控到工频。断开后启动/停止卷扬机[当软启动器用]。用完了再转移控制风机 不知道表达清楚没有。就是说是控制风机,然后需要启动其他电机时先让风机在脱离控制,等其他启动完了再控制风机。这个变频器只控制风机。对其他就当软启动器用。

4个风机 37kw 2个空压机18kw 还有2个提升卷扬机 10kw……等等
全自动运行状态。启动和停止的时间不一样。对响应无太大要求

现在想用一个变频器搞定?想法是:
先启动空压机,一个个用变频器启动。风机 空压等都分别是参数相同的
免费打赏
roguebear
2005年11月21日 09:10:36
2楼
顶下。高人来啊。这个里面设计一拖多和一带多。且功率参差不齐……有实用价值啊
回复
roguebear
2006年02月23日 21:07:05
3楼
若干天后来看到这个帖子居然被置顶?
项目已经完成。运行正常。1拖7,其中三个电机正反转……想告诉大家的是。
1:求人不如求己。
2:有项目就做没有项目学了也是白学
回复
my小机灵鬼
2007年06月06日 00:03:19
4楼
能不能说说具体是怎么做的!!
回复
lnfd
2007年06月06日 19:36:47
5楼
呵呵,有点新意呀!
回复
l-001
2007年06月07日 07:22:49
6楼
相当繁琐
回复

相关推荐

APP内打开