紧急求助
sin624
Lv.2
2005年11月18日 11:57:59
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
本人万分着急,平时通风6次/小时,事故时12次/小时,能不能用双速风机?还有风机放在屋顶上,从地下室引出的管道能不能穿别的电气房间?
本人万分着急,平时通风6次/小时,事故时12次/小时,能不能用双速风机?还有风机放在屋顶上,从地下室引出的管道能不能穿别的电气房间?
免费打赏
jsha_zy
2005年11月18日 14:54:08
2楼
双速风机可以吧;穿越防火分区的话要处理。
回复
goodluck_lxf
2005年11月18日 17:16:57
3楼
这样的双速风机可能难选,不如按6次选两台,平时开一台,事故时开两台,风管是不能穿电气房间的