住宅配电箱应设置总断路器,并应能同时断开相线和中性线。请教一下,在我接触的设计中,住宅大部分是单相进户,这样的话还有必要同时断开L、N线么,只断相线不行么?会出现什么情况?
住宅配电箱应设置总断路器,并应能同时断开相线和中性线。请教一下,在我接触的设计中,住宅大部分是单相进户,这样的话还有必要同时断开L、N线么,只断相线不行么?会出现什么情况?
2楼
单相进线总断路器应该同时断开相线和中性线。
回复
3楼
主要防止触电,即零线电压大于36V。另外一般应设漏电开关,避雷器。
回复
4楼
哈哈,你是做住宅单相进线吧,只想在进线时做单相熔断器是不是?
现在都是采用TN-C系统供电的,也就是三想五线制,有专用的PE接地线,所以系统在过于不平衡时,中性线上的电压有时会大于安全电压。
回复
5楼
对不起我多问几句,三相五线制中系统三相不平衡时N线有电流这个我理解,但我想问的是住宅是单相进线,也不存在矢量相加的问题,只要L有电流,N就有电流,同样的话,L线断了的话,N线不也没有电流了么?请多指教
回复
6楼
断开中性线不是为了防止三相不平衡引起的中性线过流或因中性线过流引起的触电事故,而是为了防止故障电压沿中性线导入。
回复
7楼
主要是从安全角度考虑的,6楼很正确。
回复
8楼
就是就是!!
回复
9楼
概念错误,“三想五线制”的叫法已经废止。
回复
10楼
住宅设计规范已经说得很清楚。去看吧。
回复
11楼
实际中采用单极开关根本就没事。住宅规范有点杞人忧天。
回复