断路器同时断开相线和中性线的问题
meifu
meifu Lv.2
2005年11月18日 10:55:53
来自于断路器
只看楼主

住宅配电箱应设置总断路器,并应能同时断开相线和中性线。请教一下,在我接触的设计中,住宅大部分是单相进户,这样的话还有必要同时断开L、N线么,只断相线不行么?会出现什么情况?

住宅配电箱应设置总断路器,并应能同时断开相线和中性线。请教一下,在我接触的设计中,住宅大部分是单相进户,这样的话还有必要同时断开L、N线么,只断相线不行么?会出现什么情况?
免费打赏
leedreamfly
2005年11月18日 11:08:14
2楼
单相进线总断路器应该同时断开相线和中性线。
回复
peter00007
2005年11月18日 11:22:08
3楼


主要防止触电,即零线电压大于36V。另外一般应设漏电开关,避雷器。
回复
szhen136
2005年11月18日 11:36:06
4楼
哈哈,你是做住宅单相进线吧,只想在进线时做单相熔断器是不是?
现在都是采用TN-C系统供电的,也就是三想五线制,有专用的PE接地线,所以系统在过于不平衡时,中性线上的电压有时会大于安全电压。
回复
meifu
2005年11月19日 00:57:11
5楼

对不起我多问几句,三相五线制中系统三相不平衡时N线有电流这个我理解,但我想问的是住宅是单相进线,也不存在矢量相加的问题,只要L有电流,N就有电流,同样的话,L线断了的话,N线不也没有电流了么?请多指教
回复
leedreamfly
2005年11月19日 10:14:06
6楼
断开中性线不是为了防止三相不平衡引起的中性线过流或因中性线过流引起的触电事故,而是为了防止故障电压沿中性线导入。
回复
yzj_xj
2005年11月19日 11:01:30
7楼
主要是从安全角度考虑的,6楼很正确。
回复
石大头
2005年11月19日 11:12:32
8楼



就是就是!!
回复
zzdlm_cn
2005年11月19日 12:16:40
9楼


概念错误,“三想五线制”的叫法已经废止。
回复
zzdlm_cn
2005年11月19日 12:17:22
10楼
住宅设计规范已经说得很清楚。去看吧。
回复
大鼻山
2005年11月19日 19:19:36
11楼
实际中采用单极开关根本就没事。住宅规范有点杞人忧天。
回复