日前,自治区电力公司对10月24日藏中电网瓦解事故进行了全面细致地调查分析,事故原因现已查明,是因柳梧变电站至西郊变电站110kV联络线柳西I回线路发生故障引起。 10月24日藏中电网瓦解事故导致山南、拉萨、日喀则电网全部失电,并造成大面积停电。其中拉萨地区重要用户停电35~70分钟,其他用户停电50~121分钟,日喀则、山南、那曲地区也都发生不同程度的停电,但没有发生因停电造成的交通事故、医疗事故、社会治安事故和矿山事故。据悉,此次事故共造成柳西I回#8铁塔A相瓷瓶损坏、西郊变电站045开关跳闸线圈烧坏,藏中电网减供负荷13.88万千瓦,损失发电量约15万千瓦时,直接经济损失约6万元。
日前,结合事故调查分析,西藏电力公司召开了安全生产工作会议,各有关单位就事故原因进行了认真的自查,并制定了迎峰度冬、确保今冬明春电网安全运行和可靠供电的具体措施。西藏电力公司负责人对因事故停电给用户造成的影响和不便表示歉意。(责任编辑丹增罗布)