杭州 10kv线路最大容量
hys_nc
hys_nc Lv.8
2005年11月18日 09:28:53
只看楼主

最近做一个工程的方案,想了解杭州 10kv线路供电公司供电的最大容量是多少??帮帮忙!谢谢!

最近做一个工程的方案,想了解杭州 10kv线路供电公司供电的最大容量是多少??
帮帮忙!谢谢!
免费打赏
石大头
2005年11月18日 09:33:44
2楼
咨询一下杭州电力公司呀!!
回复
jia-1979
2005年11月18日 10:20:31
3楼
根据杭州市中低压配电网改造技术原则应该是10000KVA,不过这是98年出的.
回复
fish_hao
2005年11月18日 14:28:06
4楼
超过6000KVA就很不经济了,即使线路很短线损也很大,一般情况下5000kVA以上就要求把用户的计量点放在变电站内,也就是说由高压用户来承担线损。
回复
fish_hao
2005年11月18日 14:30:59
5楼
上面说的是架空线,如果用电缆会好一些,上限是8000~10000kVA, 不过电缆很贵的。
回复
canyoucallme
2005年11月18日 14:41:42
6楼
50MVA
回复

相关推荐